自動噴水滅火閉式系統安裝應符合規定!設置閉式系統的場所,灑水噴頭類型和場所的*大凈空高度應符合表6.1.1的規定;僅用于保護室內鋼屋架等建筑構件的灑水噴頭和設置貨架內置灑水噴頭的場所,可不受此表規定的限制。
     設置閉式系統的場所,噴頭*大允許設置高度應遵循“使噴頭及時受熱開放、并使開放噴頭的灑水有效覆蓋起火范圍”這一原則,超過上述高度,噴頭將不能及時受熱開放,而且噴頭開放后的灑水可能達不到覆蓋起火范圍的預期目的,出現火災在噴水范圍之外蔓延的現象,使系統不能有效發揮控滅火的作用。因此,噴頭的*大允許設置高度由噴頭類型、建筑使用功能等因素綜合確定。
    本條參考國內外有關標準的規定及試驗研究成果,分別規定了民用建筑、廠房及倉庫采用閉式系統時的噴頭選型以及場所的*大凈空高度,并提出了用于保護鋼屋架等建筑構件的閉式系統和設有貨架內置灑水噴頭倉庫的閉式系統,*大凈空高度不受限制。